消火栓及管道安装一般应具备下列条件:
1、与管道有关的土建工程经检查合格,满足安装要求;与管道连接的设备找正合格、固定完毕。 管子、管件及阀门等已经检验合格,并具备有关的技术证件。 管子、管件及阀门等已按设计要求核对无误,内部清理干净。
2、管道的坡度、坡向应符合设计要求。
3、法兰、焊缝及其他连接件的设置应便于检修,并不得紧贴墙壁、楼板或管架上。
4、管道安装合格后不得承受设计外的附加荷载。
5、管道经试压、吹扫合格后,应对管道与设备的接口进行复位
检查,其偏差值应符合要求。
6、管道安装时,应对法兰密封面及密封垫片进行外观检查,不得有影响密封性能的缺陷存在。
7、法兰连接时应保持平行,其偏差不大于法兰外径的1.5‰,且不大于2㎜。不得用强紧螺栓的方法消除歪斜。
8、法兰连接应保持同轴,其螺栓孔中心偏差一般不超过孔径的5%,并保证螺栓自由穿入。
9、采用软垫片时,周边应整齐,垫片尺寸应与法兰密封面相符。
10、法兰连接应使用同一规格的螺栓,安装方向一致,紧固螺栓应对称均匀,松紧适度,紧固后外露长度不应大于2倍螺距。
11、螺栓紧固后,应与法兰紧贴,不得有缝隙,需加垫圈时,每个螺栓不应超过一个。
12、管子对口时,应检查平直度,在距接口中心200㎜处测量,允许偏差1㎜/m但全长允许偏差最大不超过10㎜。
13、管子对口后应垫置固,避免焊接或热处理过程中产生变形。