1. 问:控制输出是否需要检测所连设备之间短路和断路?
答:不需要。
2. 问:控制输出何时动作?
答:报警时输出。
3. 问:外置电源送检的话,电源线是否有浪涌、传导骚扰要求?
答:是的。
4.  问:根据新标准,产品在出厂检验时都需要做哪些试验,必备哪些检验仪器?
答:请参照型式认可实施规则之规定。
5. 问:如果控制器为多回路大容量总线制形式,由于探测器耗电较大,控制器电源不能为全部探测器供电时,是否允许外供电源?
答:不允许。
6.   问:必须能接收其它报警触发器件的报警信号吗?
答:对此不作硬性要求,可以接收,也可以不接收。但请注意,这里的其它触发器件是指与可燃气体报警有关的器件。
7.  问:总报警个数的要求,对于多线制如三路、四路。要单独有一个显示总报警个数的数字吗?多窗口显示的控制器,每一路都有LED只是报警和故障,还要必须显示报警的故障总数吗?
答:是的。
8.  问:4.1.3.10条中,999条记录是报警事件还是包括故障信息?
答:仅报警历史事件就至少要求能储存999条以上。但此功能为可选功能,如企业声明不具有此功能,则在检验报告中会描述不具有此功能。
9.       问:关于屏蔽的问题,如采用循环显示的方法,是否可以理解为能显示所有屏蔽信息?
答:是的。
10.   问:如果最新的屏蔽点被恢复为正常,且还有屏蔽点,应如何显示?
答:显示除被恢复的地址点外最新的屏蔽点。
11.   问:总线短路隔离器需要隔离的是指通讯信号线还是电源线,还是包括全部?
答:全部。
12.   问:如果控制器具有高、低限两段报警功能,它的报警声信号是否要求一种声音还是有区别?
答:可以为一种报警声音。
13.   问:4.1.7.3条备用电源在放电至终止电压条件下………“终止电压”如何理解?
答:终止电压的定义:电池放电时,电压下降到电池不宜再继续放电的最低工作电压值。
14.   问:如果总线制控制器不能显示所有探测器的浓度值,而控制器可以接入两种气体种类的探测器,而这两种气体的浓度单位是不一样的,都要显示最高点吗?
答:是的,需要分别区分显示两种气体的最高浓度。
15.   问:控制器的分型概念?
答:请参考GB12978-2003中4.3.3条之规定。
16.   问:控制器的接线端子可以直接暴露在外吗?
答:不可以。要有端子防护。