室内、外消火栓问题
(1)室内消火栓安装及压力不符合要求。一是有些暗敷在砖墙内的消火栓箱洞口上部无设置过梁,受荷载作用下箱体变形,导致箱门开启不灵。二是随意改变消火栓箱底预留孔位置,而且用气焊割孔,导致安装后,栓口出水方向不能与设置消火栓的墙面成90°角;或者与周围距离过小,造成消防水带不能安装至消火栓上或使水带形成弯折影响出水量。三是对于建筑面积大、结构功能复杂的建筑物虽只满足了最不利点消火栓水压要求,而忽视了次不利点消火栓水压要求。为增强此类建筑物消防给水的供水可靠性,应在满足最不利点消火栓水压要求的同时,还应考虑次不利点消火栓水压要求。
(2)在地下式水泵接合器和地下式室外消火栓的安装中,未严格按照标准图集安装在当地冻土层以下和室外消火栓栓体上未安装泄水阀。另外因施工人员麻痹大意往往将地下式水泵接合器和地下式室外消火栓混淆,概念不清,造成两种功能作用不同的设施相反安装或重复安装。
(3)消火栓箱及其附件出现问题。一是在二次装修过程中消火栓箱被装饰物遮掩,箱门四周的装修材料颜色未与箱门的颜色有明显区别;二是消防水带与接口随意扎接,接口处未安装卡簧,导致试水时接口和水带脱落。
3、自动喷水灭火系统方面的通病
《自动喷水灭火系统设计规范》中明确规定:系统管网安装,当镀锌钢管应采用沟槽式连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接。当管子公称直径大于100mm时,可采用法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接。水平管道上法兰间的管道长度不宜大于20米;立管上法兰间的距离,不应跨越3个及以上楼层。净空高度大于8米的场所内,立管上应有法兰。特别是大部分施工单位在当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,没有在这段管道的末端设置过滤器,增加了管道的水头损失,且易导致管道内杂物堵塞。