5.7系统接地
5.7.1火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值应符合下列要求:
1、采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4欧姆。
2、采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1欧姆。
5.7.2火灾自动报警系统应设置专用接地干线,并应在消防控制室设置专用的接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。
5.7.3专用接地干线应用铜芯绝缘导线,其线芯截面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。
5.7.4由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线,应选用铜芯绝缘导线,其线芯截面积不应小于4mm2
5.7.5消防电子设备凡是采用交流供电时,其设备金属外壳和金属支架等应做保护接地,接地干线应与电气保护干线(PE线)相连接。
6消防控制室和消防联动控制6.1一般规定
6.1.1消防控制设备应由下列部分或全部控制装置组成:
1、   火灾报警控制器;
2、   自动灭火系统的控制装置;
3、   室内消火栓系统的控制装置;
4、   防烟、排烟系统及空调通风系统的控制装置;
5、   常开防火门、防火卷帘的控制装置;
6、   电梯回降控制装置;
7、   火灾应急广播的控制装置;
8、   火灾警报装置的控制装置;
9、   火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置。
6.1.2消防控制设备的控制方式应根据建筑物的形式、工程规模、管理体制及功能要求综合确定,并应符合下列规定:单体建筑宜集中控制;大型建筑物宜采用分散与集中相结合方式控制。
6.1.3消防控制设备的控制电源及信号回路电压宜采用直流24V。
6.2消防控制室
6.2.1消防控制室的门应向疏散方向开启,并应在人口处设置明显的标志。
6.2.2消防控制室的送、回风管,在其穿墙处应设防火阀。
6.2.3消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管道通过。
6.2.4消防控制室周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备工作的设备用房。
6.2.5消防控制室内设备的布置应符合下列规定:
1.  设备面盘前的操作距离,单列布置不应小于1.5米,双列布置不应小于2米
2.  在值班人员经常工作的一面,设备盘面至墙壁的距离不应小于3米
3.  设备面盘后的维修距离不宜小于1m。
4.  设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。
5.  集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙壁上时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距离墙壁不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。