6.3消防控制设备的功能6.3.1消防控制室的控制设备应有下列控制及显示功能:
1.        控制消防设备的起停,并应显示其工作状态;
2.        消防水泵、防排烟风机的起停,除自动控制外,还应能手动直接控制;
3.        显示火灾报警、故障报警部位;
4.        显示被保护对象的重点部位、疏散通道及消防设备所在位置平面图或模拟图等;
5.        显示系统供电电源的工作状态;
6.        消防控制室应设置火灾警报装置与应急广播的控制装置,其控制程序符合下列要求:⑴二层及以上楼房发生火灾,应首先接通着火层及其相邻的上下层;⑵首层发生火灾,应先接通本层、二层及地下各层;⑶地下室发生火灾,应首先接通地下各层及首层;⑷含多个防火分区的单层建筑应先接通着火的防火分区及相邻的防火分区;
7.        消防控制室的消防通讯设备,应符合本规范5.6.2~5.6.4条的规定;
8.        消防控制室在确认火灾后,应能够切断有关部位的非消防电源,并接同警报装置及火灾应急照明等和疏散指示灯;
9.        消防控制室在确认火灾后,应能够控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号。
6.3.2消防控制设备对室内消火栓系统应有如下控制、显示功能:
1.        控制消防水泵的起停;
2.        显示消防水泵的工作状态、故障状态;
3.        显示起泵按钮的位置。
6.3.3消防控制设备对自动喷水和水喷雾灭火系统应有如下控制、显示功能:
1.        控制系统的起停;
2.        显示消防水泵的工作状态、故障状态;
3.显示水流指示器、报警阀、安全信号阀的工作状态。
6.3.4消防控制设备对管网气体灭火系统应有如下控制、显示功能:
1.        显示系统的手动、自动工作状态;
2.        在报警、喷射各阶段,控制室有相应的声、光警报信号,并能够手动切除声响信号;
3.        在延时阶段,应能够自动关闭防火门、窗,停止通风空调系统,关闭有关部位的防火阀;
4.        显示气体灭火系统防护区的报警、喷放及防火门(帘)、通风空调等设备的状态。
6.3.5消防控制设备对泡沫灭火系统应有如下控制、显示功能:
1.        控制泡沫泵及消防水泵的起停;
2.        显示系统的工作状态。
6.3.4消防控制设备对干粉灭火系统应有如下控制、显示功能:
1.        控制系统的起停;
2.        显示系统的工作状态。
6.3.7消防控制设备对常开防火门的控制,应符合下列要求:
1.        门任意一侧的火灾探测器报捷后,防火门应自动关闭;
2.        防火门关闭信号应送至消防控制室。
6.3.8消防控制设备对防火卷帘的控制,应符合下列要求:
1.        疏散走道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮;
2.        疏散走道上的防火卷帘,应按照下列程序自动控制下降:
⑴感烟探测器动作后,防火卷帘下降到距离地面1.8m;
⑵感温探测器动作后,防火卷帘下降到底。
3.        用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底;
4.        感烟、感温火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室。
6.3.9火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有下列控制、显示功能:
1.        停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号;
2.        启动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等,并接收其反馈信号;
3.        控制挡烟垂壁等防烟设施。