      防火卷帘的动作是由火灾报警控制器及联动控制设备来完成的,在消防设计规范及施工验收规范中,对防火分割、疏散通道处的防火卷帘动作要求作出了明确规定。但是,由哪些探测器来提供信号,如何编制联动程序,这是消防工程中碰到的普遍问题。
       由于对规范的理解不一致,在编制防火卷帘联动程序时,仅仅用防火卷帘附近或两侧加装的烟、温感探测器作为报警信号,因此,只有当这些探测器动作后,防火卷帘才联动。这样,就失去了防火分割的最佳关闭时机,特别是用于中庭的防火卷帘,这种控制模式,大大削弱了应有的防火功能。
防火卷帘正确的联动工作方式,其动作原则应是:
    1、用于防火分割的防火卷帘,在防火分区内任何地点的火灾探测器确认火灾后,所有防火卷帘应全部下降到地。
    2、用于疏散通道或首层的防火卷帘,必须保证防火分割及人员安全疏散的功能,其二步下降分别受烟、温感探测器控制。防火分区内任何地点烟感探测器动作,防火卷帘实现第一步下降。温感探测器的安装位置应根据疏散通道现场实际情况,在防火分区内及疏散通道离卷帘门一定距离处分别安装一定数量的温感探测器,控制卷帘的第二步动作,才能起到有效的功能。
       总之,控制防火卷帘的探测器,特别是温感探测器的安装位置,应根据建筑物性质及现场情况,跳开传统型处方式施工概念,引入性能化设计的理念,使防火卷帘发挥应有的功能。