      对于行内人士来说,气溶胶的应用非常大的,在很多方面,它为人们的生产和生活活动都带来了意想不到的帮助。今天消防天下就为大家说说如何检测气溶胶的接线是否正确。

    如何检查气溶胶接线是否正确?

    使用工具:电子万用表测量;

    检测原理:信号反馈端是常开端口,检查是否短路或对地短接。

    检查气溶胶接线是否正确步骤:灭火装置启动部分检查回路阻值。计算好回路阻值后,实测中再考虑回路线阻(1~3Ω)即可。举例:单防护区设置5台灭火装置,则测量启动回路的阻值在11~13Ω【负载电阻(5×2Ω)+回路线阻(1~3Ω)】范围内即为正常。