ZSJZ水流指示器安装与维护:

①ZSJZ型〈螺纹式〉水流指示器安装采用丁字管螺纹连接,将丁字管中间螺纹同水流指示器连接,其它两端同管道连接,此产品适用于管径50、65、80三种。

②ZSJZ型〈焊接式〉水流指示器安装采用在预定位置,按产品规格,分别钻孔,然后将水流指示器底座取下焊接在管道上,去掉留在内臂铁瘤,钻孔尺寸80以下规格,钻孔 33mm,100以上钻孔48mm。

③ZSJZ型〈法兰式〉水流指示器安装采用三通法兰直接同管道法兰连接,适用于管径100mm以上,三通管长度为180mm。

④接线、按线端“ "红线接电源“ "DC24V,"-"端黑线接地线"常开"端黄线接报警系统信号端,"公共点“蓝线为减少引线可同” "端相接。

⑤连接水流指示器管路,必须保证同前后直管长度不小于管路直径5倍,安装时应保证水流指示器与管道中心水平面垂直,铭牌上的箭头方向应与水流方向一 致,水流指示口调试和定期检查,可打开分区未端试验装置,放通水流进行模拟试验,检查水流指示器是否改造,若发现故障、应分别检查水流指示器及报警装置, 排除故障,使系统处于伺服状态。