防排烟设施检查重点:

1、电源是否接通,是否有可自动切换的应急电源;

2、风机启动运转是否正常,防烟、排烟口启闭是否灵活、密封良好;

3、可移动或挡烟垂壁有无升降障碍;

4、手动装置能否快捷地打开防烟口或排烟口并联动风机启动;

5、所有排烟防火阀、正压送风口、排烟口的机械部份要定期试验,外表锈蚀、变形部位应及时处理;活动部份应加注润滑油,保证其灵活可靠;应确认熔断器的装配符合工作性能要求;手动开启阀门1-2次,以确认操作系统正常;安装使用一年以上,应检查各种弹簧性能;

6、所有排烟防火阀、正压送风口、排烟口的电气系统部份应定期检查测试,清除灰尘,坚固螺丝,接通电源操作实验1-2次,以确认系统工作性能可靠,输出信号正常,否则应及时排除故障。