七氟丙烷灭火系统检查重点:
1.每月应对全系统进行一次外观检查,应保证设备、管网无碰撞损伤、堵塞、泄漏等现象,线路连接、仪表显示均应正常,标牌、标识均应完好。

2.每年应对系统进行一次年检,其内容包括:

⑴.卸下每个灭火剂储瓶称重,净重损失大于5%或压力损失大于10%的,应查明原因并排除及补充。

⑵.从电磁阀上拆下电线,对系统灭火控制线路进行通电检查。

⑶.对各类阀门的易损件进行抽查,发现有损坏或老化现象,应通知生产厂家全部更换。

3.每5年应对系统进行一次全检,除年检的所有内容外,还应对系统管网进行强度和气密试验,并对全系统重新调试。