      烟雾报警器是预防火灾的重要器材,许多人都知道安装烟雾报警器可以有效的减少火灾发生的几率,但是怎样安装才是正确的呢。下面就讲讲烟雾报警器如何安装布置。

       烟雾报警器一般都是有烟雾探测器和报警主机组成,所以可以分开设置。报警主机安装在有人经常值班的地方就可以了。接下来重点讲如何安装烟雾探测器。
1、探测区域的每个房间至少应设置一只烟雾探测器。

    2、烟雾报警探测器的安装间距,应根据探测器的保护面积A和保护半径R确定,并不应超过探测器安装间距的极限曲线。

    3、在有梁的顶棚上设置烟雾报警探测器时,应符合下列规定:

    (1)当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计深对探测器保护面积的影响。

    (2)当梁突出顶棚的高度为200~600mm时,应确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。

    (3)当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。

    (4)当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应重新计算探测器的设置数量。

    (5)当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。

    4、在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。

    5、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。

    6、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。

    7、房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。

    8、探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。

    9、探测器宜水平安装。当倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。

    10、在电梯井、升降机井设置探测器时,其位置宜在井道上方的机房顶棚上。