        无垫铁安装法操作步骤及要点如下:
    ①基础表面处理。安装前,基础表面应铲除麻面,清除浮灰、油污。
    ②安放千斤顶,三点法找平.安放千斤顶,并用三点安装法找平,千斤顶的位置离地脚螺栓最少要有200mm的距离,使设备在拧紧地脚螺栓时的应力能由混凝土来承受。
    ③灌浆前将千斤顶用木盒包起来,并在木盒上做出标记,以便拆卸。二次灌浆层混凝土强度等级要比基础混凝土高一级,其坍落度要小,约0^-3cm,水灰比尽可能小(水灰比小,混凝土收缩小),石子粒径为10-20mm。如有条件则可采用压力灌浆法和膨胀水泥。灌浆层厚度应在50-100mm以内,且应厚度一致。
   灌浆时应切实捣固,防止发生空洞,灌浆后要立即复查水平,出现变动要立即调整。
    ④养护。混凝土养护期间,温度需保持在5℃以上。在此期间严防碰动设备。
    ⑤拆除千斤顶。养护期终了,拆除千斤顶时,’应先拧松地脚螺栓,取出千斤顶,不得猛力敲打。拧紧地脚螺栓后,再用水平仪复查一次设备的水平度,最后用二次灌浆层同一强度等级的混凝土灌满千斤顶的孔穴。
    ⑥做好各项记录。无垫铁安装法虽然有很多优点,但是在实际操作中要达到有垫铁安装那样的水平精度,是一个比较复杂的技术问题、必须了解混凝土的性质,熟练掌握操作要领并采取必要的措施,方可获得理想的水平精度。