      水泵接合器是供消防车往建筑物内消防给水管网输送消防用水的预留接口。
  设置水泵接合器的原因主要是考虑当建筑物发生火灾,室内消防水泵因检修、停电或出现其他故障停止运转期间, 或建筑物发生较大火灾,室内消防用水量显现不足时,利用消防车从室外消防水源抽水,通过水泵接合器向室内消防给 水管网提供或补充消防用水。
  1.设置原则
  高层工业与民用建筑、超过4层的厂房和库房、设有消防给水管网的住宅和超过5层的其他民用建筑,其室内消火栓 给水系统和自动喷水灭火系统应设水泵接合器。
  2.类型
  水泵接合器有地上式水泵接合器、地一「式水泵接合器和墙壁式水泵接合器三种类型,以适应各种建筑物的设置需要。
  (1)地上式水泵接合器
  地上式水泵接合器形似室外地上消火栓,其栓身与接口高出地面,目标明显,使用方便。一般设在建筑物周围附近 、便于消防人员接近和使用的地方。且要有明显的标志,以避免火场上被误认为地上消火栓使用。
  (2)地下式水泵接合器
  地下式水泵接合器形似室外地下消火栓,设在建筑物周围附近的专用并内,不占地方,适用于寒冷地区。安装时注 意使接合口处在井盖正下方,顶部进水口与井盖底面距离不大于0.4m,地而附近应有明显标志,以便火场辨识。
  (3)墙壁式水泵接合器
  墙壁式水泵接合器形似室内消火栓,设在建筑物的外墙上,其高出地面的距离不宜小于0. 7m,并应与建筑物的门、 窗、孔洞保持不小于1. On,的水平距离。