       一、消防用电设备配电结路防火需求,在国外有较严厉的需求。如日本电气规范需求,消防用电设备的配电线路,要根据不一样消防设备和配电线路别离选用耐火配线或耐热配线。所谓耐火配线,系指依照规则的火灾升温规范曲线到达840C时,在30分钟内仍能持续有用供电的配线。所谓耐热配线,系指依照规则的火灾升温规范曲线(1/2的曲结),升温到380C时,能在15分钟内仍持续供电的配线。  二、鉴于目前国内有的厂出产耐火和耐热电线,有条件的,可以推行选用。
  在设计中,消防用电设备配电线通常是金属管埋设在非焚烧布局内。这是一种对比经济、安全的敷设办法。
  对穿金属管保护层厚度不小于3厘米,主要是参阅火灾实例和实验数断定的,实验状况标明,3厘米厚的保护层,依照规范火灾升温曲线升瘟,在15分钏内,金属的温度达105C,30分钟时,到达210C,到45分钟,可到达290C,实验又阐明,金属达此温度,配电线路温度约比上述温度低1/2。在此温升规模能确保持续供电,因而,作了此规则。
  从一些火灾实例得知,金属管暗设,保扩层厚度如能灰到3厘米以上,可以保证持续供电。
  三、考虑到钢筋混凝土装配式建筑物某些部位配电线路不能穿管暗设,有必要明敷,故规则要采纳防火保护措施,如在管套外而涂刷丙烯酸乳胶防火涂料等。  