       1.通风需求:     1)、无直接天然通风,且长度超越20米的内走道设置排烟体系;
     2)、有直接天然通风,但长度超越60米的内走道设置排烟体系;排烟体系排烟量按其体系所担负的最大排烟分区面积每平方米120㎡/h核算。
    1.2楼梯间要具备天然排烟条件:设置加压送风体系,每隔二层设一自垂百叶风口。当发作火灾时,由消防中间控制加压风机发动,给楼梯间加压送风,楼梯间的正压值是50Pa;
    1.3主动控制需求:
    1)、 当某层发作火灾时,该层(烟)温感器向消防控制中间输出报警信号,不需承认,由该中间主动(或手动)敞开相应的多叶送风口及排烟口,并联动加压送风机及排烟机。涉及到地下室时,还发动补风机。排烟风机进口管道上装有熔点为280度的防火阀,并与排烟风机联锁。
   2)、加压送风机、排烟风机、补风机、多叶送风口、防排烟体系及指定的70度、280度的防火调节阀的开、闭状态在消防控制中间均有灯火信号显现。
   3)、 加压送风机、排烟风机、补风机均需有备用电源。加压送风机、排烟风机、补风机、多叶送风口、多叶排烟口,除可在消防控制中间操纵外,也可就地操作。
   4)、 发作火灾时,由消防控制中间切断除加压送风机 、排烟风机及消防补风机以外的所有空调通风电源。