发表于 2014-5-13 14:46:06 |显示全部楼层
根据《灭规》第7.2.1条规定,该建筑地下一层计算单元按防火分区划,其他均按楼层划分。
计算单元的最小需配灭火级别计算公式如下:
        (2-14),
式中Qmhq—计算单元的最小配需灭火级别(A或B);
          Kmhq—修正系数;
          Smhq一计算单元的保护面积(m2)
          Umhq—A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(m²/ A或m²/B).
          设有室内消火栓系统和灭火系统的计算单元,Kmhq取0.5,对KTV、舞厅等场所以及地下部分,Kmhq取1.3K,即0.65; A类火灾场所单位灭火级别最大保护面积严重危险级为50m²/A,中危险级为75m²/A,轻危险级为100m²/A; A类火灾场所单具灭火器最小配置灭火级别严爪危险级为3A,中危险级为2A,轻危险级为1A,该建筑配置的灭火器的灭火级别为A类,均选用MF/ABC4型手提式磷酸钱盐干粉灭火器,灭火级别2A,位于室内消火栓型底部,每处两具,其应配置灭火器级别与个数及其实配情况如表2-8所列。
        根据表2-8可知,该建筑严重危险级部位的单具灭火器最小配置灭火级别不符合规范要求,其余灭火器配置均符合规范要求。