     自动喷水灭火系统是扑救初期火灾的行之有效的消防设施。而合理地选择和安装喷头非常重要,直接影响到自动喷水灭火系统的工作效果。
   笔者发现北京新建的建筑中,在闭式自动喷水灭火系统上(以下简称喷淋系统),仍较普遍存在着以下两个问题。
   第一,对无吊顶或采用格栅吊顶部位的喷头,喷头距顶板的距离大多超过规范所要求的距离。有的没有采取措施,有的采取的措施无效。
   第二,喷头与风口、强光源的距离偏小,影响喷头感温元件的灵敏度。
   如:首都国际机场" 号行站楼,其屋顶为球型网架。在进港通道处,因其上部设有送风管道、灯具等,此处采用局部实面吊顶。实面吊顶的两侧没有封堵。分段的实面吊顶为透空的,可在此处看到吊顶内部的设施及屋面。风口、喷头及灯具均设于分段处。此处的喷头是红色的玻璃球型喷头,喷头至曲面屋顶的距离在".以上,远远超过现行的《自动喷水灭火系统设计规范》的要求,且没有采取相应的有效措施。