为什么要加装漏电防火报警系统

[复制链接]

18

主题

0

好友

182

积分

班长

Rank: 2

发表于 2014-5-27 16:08:46 |显示全部楼层
       用检测剩下电流的互感器、剩下电流勘探器、报警器或控制器构成的电气火灾实时检测并施行报警或堵截电源的设备即为漏电防火报警体系。漏电防火报警体系组变成履行硬件体系和软件支持体系两有些,即由勘探器、漏电火灾报警控制器、终端控制台(含总线转换器、体系软件、主动转换开关、UPS电源等)。  国家标准GB14287-2005《电气火灾监控体系》第一有些的3.3中,“剩下电流式电气火灾监控勘探器”(Detectorsforelectricfireprotection)被定义为:“勘探被维护线路中的剩下电流等电气火灾风险参数改变的勘探器”。可见,剩下电流在GB14287-2005中被认为是电气火灾技能防备的要点。事实上,接地电弧性短路、是电气火灾发作的主要缘由。因为大家对安全标准用电知识的深化,使得由电气毛病引发的人身伤害事端逐年递减,可是每年由电气事端引发的火灾数量却在添加,这与中国火灾总数呈逐年递减的趋势形成了鲜明对比。据咱们在每年国家消防局以及省、市的消防管理部分对火灾数据的统计分析,电气火灾占火灾总的361%,且有逐年上升的趋势,这就需求咱们查缘由,找本源再选用卓有成效的科学方法来减轻这些灾祸。
  日本、欧美等发达国家人均用电量比中国高得多,为何其电气火灾发作机率比中国要小得多呢?其主要缘由就是在重要场合设置剩下电流式电气火灾监控勘探体系。例如:日本在许多年前就广泛运用的漏电在线检测技能(即漏电火灾报警体系)日本《内线规程》中就有了强行明确的强行条文。漏电防火报警体系应用在中国国家标准中其实早有规则,如《低压配电规划标准》GB50054-95第4.4.21条:“为削减接地毛病导致的电气火灾风险而装设的漏电电流动作维护器,其额外动作电流不应超过0.5A”;又如《高层民用建筑规划防火标准》GB50045-95(2005年版)新增第9.5.1条:“高层建筑内火灾风险性大,人员密布等场所宜设置漏电火灾报警体系”;《建筑规划防火标准》GB50016-2006第11.2.7条规则了宜设置漏电火灾报警体系的场所。
  在相关标准中精确地说应该称之为“剩下电流”,剩下电流比漏电电流含义更广,它包含了电器式线路缘损害流入大地的毛病接地电流、对地电容电流、谐波重量电流及电器设备和线路正常运行时对地的走漏电流,因带电导体间相与相间及相与N线间的短路应靠维护电器堵截电源,当毛病电流值小于过电流维护设备的动作电流值的电弧短路确难以堵截电源,电气火灾的有关报导中接地毛病电弧导致的火灾多于带电导体间(相与相、相与N线)的短路,因而,关于接地毛病无论是金属性的仍是电弧性的短路都能使用剩下电流维护设备堵截电源宣布报警信号以利预知灾前隐患,及时采纳办法消除隐患,防止火灾的发作。“漏电火灾报警体系”作为一种重生的领先维护办法现已得到了消防部分、施工图检查中间和消防工程规划工人员的注重,作为一种预报警体系,其优于火灾主动报警体系及消防联动体系的地方是能够提早报警并采纳应急手法,将用户丢失尽量削减到最低极限,因而在工程规划中应严格依照标准需求设置“漏电火灾报警体系”。