         电气火灾监控体系商品的选型  调查国内电气火灾监控体系的商品商场,其监控勘探器的布局方式首要有三种类型,即多功用漏电开关型、别离装备型、别离装备结合型。如何为用户规划装置电气火灾监控体系,在实践中又能安稳牢靠地得到运用,则挑选该体系的商品是重要环节,也是值得讨论的一个疑问。
  ⑴多功用漏电开关型
  其特点是:监控勘探器除了本身应有的剩下电流勘探(或温度勘探)、报警功用外,又拓展多项功用,例如:过电流、过电压、延时送电、防雷、欠压、组网完结长途会集监控以及其它等等功用,聚集在一起。这种类型从外部目测布局为盒装,从内部观看,则是将富含电源改换电路、信号处置电路、报警电路、显现电路、通讯、联动接口等的监控勘探器与电流互感器、剩下电流互感器、主回路分断开关(100A以下多用磁坚持继电器、100A以上用接触器或空开――塑壳断路器)通通地集聚于一体,构成一种多功用式的漏电开关商品。该类型商品的长处是:维护功用多,内置电流互感器、剩下电流互感器(包含温度传感器),接线少,全体度高。而由此产生的缺陷是:布局杂乱、本钱加大、故障率偏高,特别是信号的监控、勘探、剖析、处置、报警、通讯、联动接口等电路与ABC三相主电(或单相)回路的间隔间隔太近,易遭受强电磁场的干扰,下降商品功用的安稳牢靠性。再说,其内部包含的电源操控开关(断路器),是低压配电体系中的要害配电商品,它必须经过电气开关类的电气商品的3C认证。在装置运用上也不太便利,如新建工程则需求和配电箱(柜)厂家交流洽谈合理拼装,但对改造工程中现已成形并运用中的配电箱(柜)则更不适用。
  ⑵别离装备型
  此种类型是:电气火灾监控设备与电气火灾监控勘探器(包含终端勘探头剩下电流互感器、温度传感器)别离装备。即经过监控勘探器(终端勘探头)采样配电柜(箱)内导电母线中的电流和漏电流信号,经内置单片机体系剖析处置后,运用二总线通讯约好,上报消防操控室或值勤室里的电气火灾监控设备,且进一步剖析处置后,进行所需求联动操控,然后完结该体系应有的功用。通常只有剩下电流和温度勘探功用。这种体系分工清晰、布局简单、本钱少、故障率偏低,不含电源操控开关,不串入配电体系,只经过剩下电流互感器(或测温探头)取样信号,功用安稳牢靠。不足之处是:监控设备与监控勘探器、监控勘探器与终端勘探头之间需求敷设信号线及2芯脱扣操控线。此种类型商品无论是在新工程还是改造工程上运用,都对比便利。可以预见,这种与低压配电体系相对独立的此种商品布局方式,将是往后电气火灾监控体系商品的首要发展方向。
  ⑶别离装备结合型
  别离装备结合型是电气火灾监控设备与电气火灾监控勘探器(包含终端勘探头)别离装备型的一种特殊类型。它与别离装备型不一样的是:其总线直接运用一般火灾报警体系的二总线,省去会集操控器和上位机,由火灾报警操控器结合电气火灾监控勘探器(包含终端勘探头)勘探报警功用后一并操控。可喜的是,节减了电气火灾监控体系会集操控器和上位机以及组网布线,本钱下降,消防中间一体化监控,界面一致,办理便利。费事的是,这样一来原先的火灾报警操控体系,还需求从头经过GB14287-2005电气火灾监控体系的两层检测认证,不值得。再说这种组合,相对杂乱的火灾报警体系故障率偏高,则直接影响着电气火灾监控体系,使得体系的安稳牢靠性下降,甚至于形成瘫痪。所以,最佳还是设置独立的电气火灾监控体系,与传统的火灾自动报警体系分隔为宜。

0

主题

0

好友

77

积分

新兵蛋子

Rank: 1

发表于 2014-6-10 09:30:27 |显示全部楼层
厂家交流洽谈合理拼装,但对改造工程中现已成形并运用中的配电箱(柜)则更不适用。