以下是火灾自动报警系统设计规范中消防电话安装部分:(GB50116-98)
    5.6.1 安装消防专用电话网络应为独立的消防通信系统。
    5.6.2 安装消防控制室应设置消防专用电话总机,且宜选择共电式电话总机或对讲通信电话设备。
    5.6.3 安装电话分机或电话塞孔的设置,应符合下列要求:
    5.6.3.1 下列部位应设置消防专用电话分机:
   (1)消防水泵房、备用发电机房、配变电室、主要通风和空调机房、排烟机房、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房。
   (2)灭火控制系统操作装置处或控制室。
   (3)企业消防站、消防值班室、总调度室。
   5.6.3.2 设有手动火灾报警按钮、消火栓按钮等处宜设置电话塞孔。电话塞孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m。
   5.6.3.3 特级保护对象的各避难层应每隔20m设置一个消防专用电话分机或电话塞孔。
   5.6.4 消防控制室、消防值班室或企业消防站等处,应设置可直接报警的外线电话。
   以下是火灾报警系统施工及验收规范中的有关消防电话的条款(GB50166-2007)     
   3.9.1 消防电话、电话插孔、带电话插孔的手动报警按钮宜安装在明显、便于操作的位置;当在墙面上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m。检查数量:全数检查。检验方法:尺量、观察检查。
   3.9.2 消防电话和电话插孔应有明显的永久性标志。检查数量:全数检查。检验方法:观察检查。