室内消防管道及设备装置的装置预备内容?

[复制链接]

13

主题

0

好友

151

积分

班长

Rank: 2

发表于 2014-6-18 12:11:33 |显示全部楼层
      一、细心知道图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量标准,制造草图,预制加工。  二、核对有关专业图纸,检查各种管道的坐标,标高是不是有交叉或摆放方位不当,及时与计划人员研讨处置,处置恰谈手续。
  三、检查预埋和预留洞是不是准确。
  四、检查管材、管件、阀门、设备及组件等是不是契合计划要求和质量标准。
  五、要安排合理的施工次第,避免工种交叉作业的烦扰影响施工。

    5、保存的消防消防装置常见问题主动报警系统
  1,系统布线不尽合理,如线的颜色不一致,该行不强,该行是没有学校的记录,没有标准的接线端子,接线故障,树荫下穿管维修工程不到位等;消防报警电话线,并在同一线管,敷设在同一电缆桥架或线槽弱电和强电线路穿就行。
  2,部分的绝缘电阻的作品是小于20MΩ,个体仅0.5MΩ,从而影响系统操作的可靠性。操作和维护的地面没有做好接地,接地电阻,无检验记录。报警控制单元的电源适配器插上收敛。未编号的报警控制柜电线等不具有约束力。
  3,该设备工作不正常,火灾探测器,从空中,太靠近波束方向,探测器的方向,承认光不正确。手动报警按钮装置高度不符合标准要求。中继板(地板显示)设备的方向偏置高级。