       1、报警阀距地面的高度不是1.2m。在报警阀以后的管路上安装室内消火栓。
  2、压力开关可*性差。
  3、管道未设置伸缩器。
  4、水力警铃未设在公共通道,有人室内或值班室内。
  5、管道的试压、冲洗和严密性试验未严格按照规范要求执行。
  6、末端放水处未设检修口,将末端试验装置等同于排水管,末端试验装置管径小于25mm,未设置压力表等。