       低压电路漏电防火的预防措施主要体现在线路安装敷设、检测维护、适时保护(安装固定式保护器)三个方面。
  ()线路安装敷设的防范措施:
  1、严格根据环境条件,如高温、潮湿、腐蚀性、多尘或正常环境选择绝缘保护相适应的导线,并视需要作隔热、防腐蚀、防潮、防尘等加强性保护措施。
  2、敷设线路注意线间、线路与建构筑物间保持规定距离、严格接规定作好线路固定、支撑;穿墙过洞必须穿管保护。
  3、在建筑吊顶、夹层内布线必须穿金属或难燃塑料管敷设,以防老鼠啃咬破坏绝缘层。
  4、安装敷设线路严禁损坏绝缘层,如钉破绝缘层,对线路接头要落实好绝缘恢复措施。
  5、严格按负荷量按装相应截面导线和过流保护电器,防止线路受短路、过负荷高温作用损坏绝缘层。
  ()加强漏电故障的维护检测
  由于需要区分线路正常和非正常漏电,以及漏电故障处的确定。因此线路漏电检测是一项对检测仪器、检测技能和实际经验都要求较高的工作,目前常采用以下方法:
  1、用试电笔直接检验,判定绝缘破损。此法简单、直观,但由于是“点”检测,检测控制线路范围很受局限,有时难以确定故障线路。
  2、测电压法。常用的低压TNTT接地供电方式,正常时三相电压(及线电压)基本是平衡的,如测得有较大的不平衡电压,则一般电压偏小的相存在漏电。此法检测控制的范围广、简单直观,但对于三相不平衡负载线路,因中性线存在一定的电压降,正常时也会造成电压不平衡,对小量漏电流难以判定。
  3、绝缘检测法。用兆欧表在线路断电情况下,检验线路对地绝缘水平,正常环境线路绝缘阻抗应不小于0.5兆欧,或每伏工作电压不低于1000欧,潮湿环境可适当降低。此法检测控制范围广,可逐级检测,但需断开电源影响供电,检测结果又往往受环境影响,有时难以确定线路是否存在漏电。
4、漏电仪检测法。漏电仪由零序电流检测头(表头)及信号处理器(表身)组成,一般分辩率可达0.1毫安。 使用漏电仪重要的一点是要掌握线路正常漏电水平,以确定非正常漏电,但目前国内线路生产厂家还少于提供正常线路漏电值,往往根据线路长度、环境、使用年限等因素综合判定。