       高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:
   8.1.3.1 长度超过20m的内走道。
   8.1.3.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。
   8.1.3.3 高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。
   5.1.6 设置排烟设施的走道、净高不超过6.00m的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.50m的梁划分防烟分区。
每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2,且防烟分区不应跨越防火分区。
   8.4.2 设置机械排烟设施的部位,其排烟风机的风量应符合下列规定:
   8.4.2.1 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。
   8.4.2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。
   8.4.2.3 中庭体积小于或等于17000m3时,其排烟量按其体积的6/h换气计算;中庭体积大于17000m3时,其排烟量按其体积的4/h换气计算,但最小排烟量不应小于102000m3/h