以下新闻是由川消消防提供  cx119.com

七层至九层的单元住宅,允许采用枝状管道,且允许采用一条进水管,因此不设消防备用泵。
  生产用水、生活用水和消防用水合用一个泵房时,可能有数台水泵共用二条或二条以上吸水管(与消防合用不应少于二条吸水管)。发生火警后,生产、生活用水转为消防用时,可能要启闭数个阀门;当消防泵采用内燃机带动时(内燃机的储油量一般应按火灾延续时间确定),启动内燃机可能需要时间;当采用发电机来带动消防水泵时,也需要一段时间。为保证消防水泵及时启动,应采取必要的技术措施,保证消防水箱cx119.com     川消消防
    消防水箱的容量较小,一般仅能供应 510分钟的消防用水。因为消防水箱的容量是以最低消防用水量的要求计算出来的。在实际火场上可能在较低楼层内起火,水枪的出水量远远大于计算流量。因此消防水箱内的水可能在较短的时间内用完。因此,不论何种情况下,均要求消防水泵在5分钟内启动供水,保证火场不中断用水。
  消防水泵应有可靠的动力供应,若采用双电源有困难时,应设内燃机作为备用动力。不设备用泵的泵站,允许采用一个电源,但消防泵的电源应与其他用电的线路分开。
为保证消防水泵能发挥负荷运转,保证火场有必要的消防用水量和水压,消防水泵与动力机械应直接偶合,不应采用平皮带,因为平皮带易打滑,影响消防水泵的供水能力。如采用三角皮带时,不应少于四条。