消火栓系统分区的设计原则

[复制链接]

45

主题

0

好友

261

积分

排长

Rank: 3Rank: 3

发表于 2014-11-19 15:23:20 |显示全部楼层
[size=14.4444446563721px]  以下内容是由川消消防提供,cx119.com
[size=14.4444446563721px]  对消火栓系统设计中的消火栓布置密度、连成环状竖管引出的枝管上设置消火栓数量的规定、高层建筑塔式住宅双阀双出口消火栓设置、消火栓系统分区设计原in,IJ、高位水箱增压设施设计、图集04S204稳压型切线消防泵管路系统等问题,结合相应的设计规范进行对照分析,提出解决方法。热线电话:400-0127-119
[size=14.4444446563721px]  1消火栓布置密度要求
[size=14.4444446563721px]  高层民用建筑设计防火规范》fGB50045—95,以下简称“高规’’)742条要求:“消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位。’’
[size=14.4444446563721px]  (1)笔者认为上述说法不够严谨,因为现代大型建筑在同一层可能会有2个或2个以上的防火分区,分区间有时用防火卷帘或防火门分隔,容易产生跨分区保护的不合理现象,因此“高规’’应强调在同层及同一防火分区内的消火栓布置满足上述要求,并强调这相邻的2个消火栓必须接白不同立管。cx119.com如被保护范围内的部位受接白同一消防立管的2个消火栓保护,该立管检修时,被保护部位将会失去消火栓的保护,显然不符合规范或实际消防安全要求。
[size=14.4444446563721px]  (2)把“保证同层相邻两个消火栓的水枪’’作为强制性条文要求明显偏高,如高层住宅顶两层的跃层部分、住宅楼底部小隔问2层商铺等通过内楼梯到达的上层。笔者认为:①通过内楼梯到达的上层面积不大时,只要下层的消火栓布置确保有2个消火栓的水枪保护上层的任何部位就能满足实际消防要求,在这种情况下即使上层有消火栓,由于离火场过近,上层失火时也不会去使用它;②上层的面积较大时,下层的消火栓布置不能确保有2个消火栓的水枪保护上层的任何部位,上层必须增设消火栓,应设置在使用方便的内楼梯出口处。
[size=14.4444446563721px]  综上,笔者建议本条改为:“消防竖管的布置,应保证同层同一防火分区相邻两个接白不同立管的消火栓水枪的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位’’;如本条仍为强条,对通过内楼梯到达的上层部分消火栓布置应有区别对待(不强调同层)的说明。
[size=14.4444446563721px]  2连成环状竖管引出的枝管上设置肖火栓数量的规定cx119.com
[size=14.4444446563721px]  在设计中经常会遇到在某一建筑层上,要求设置的消火栓数量多于通过该层的消防竖管数,如裙房层(高度不超过24m),这些消火栓是否可由竖管接出的枝管接入?如何控制由一根竖管上接出的消火栓数量?“高规’’或((建筑设计防火规范》都无明确规定。笔者认为一根消防竖管接出的消火栓数在每层不宜超过2个(在高层应严格遵守),并为安全起见,这两个消火栓不应该保护同一部位,应分别保护不同防火分区或同一防火分区的不同部位(在高层部分应严格遵守,裙房部分可放宽,见图1),否则与双阀双出口消火栓区别不大;如由于受建筑平面布置所限而必须在某建筑平面布置的消火栓数量超过立管数3个及以上时(在高层建筑的裙房较常见),应设连接管与2根环状立管连成环状(见图21。
[size=14.4444446563721px]  3高层建筑塔式住宅双阀双出口消火栓设置
[size=14.4444446563721px]  “高规’’742条规定:十八层及十八层以下,每层不超过8户,建筑面积不超过650m2的塔式住宅,当设置两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。’’“高规’’条文说明对此作了解释。笔者认为首先规范条文与其说明并不完全吻合,18层建筑并不能说明其建筑高度<50m,实际建筑一般层高在29~3m,并且有可能采用18跃19层,因此一般l8层的高层住宅楼高>50m,此时即使是普通住宅,其消防用水量根据“高规’’722条要求为20L/s并非条文所说的10L/s其次,设2条消防竖管并不难处理,难的是从每根竖管各接出l个消火栓箱并保证距离要求。因此,笔者建议:在18层及以下的塔式住宅当建筑布置使分设2个消火栓箱有困难时,应优先考虑设2根消防竖管,并且从每根消防竖管各接出1个消火栓阀体组成的双栓消火栓(见图3),笔者称之为双竖管双栓消火栓,这样不仅使“高规’’7.4.2条与其条文说明相吻合,并且在实际使用中,当一根竖管检修时,建筑物仍受1个消火栓保护,并做到了环状供水。香港地区普遍采用这一做法。即使在19及以上层的住宅公共部位有时也会无法找到布置2个消火栓的合适位置,即使勉强布置,距离也很近。笔者认为距离在2m内时,可以考虑按图3布置,尤其在设计消防电梯前室专用消火栓时更有充足的理由。热线电话:400-0127-119



[size=14.4444446563721px]  cx119.com热线电话:400-0127-119热线电话:400-0127-119热线电话:400-0127-119热线电话:400-0127-119