七氟丙烷系统的异常一般分为两类:
(一)气体灭火控制器故障
       可按下面板上的“消声键”,再打开键盘锁(按“键盘操作”,再按“调分”,这时键盘操作指示灯亮,代表已成功开锁),接着按“复位键”或“自检键”后,控制器故障是否能排除,否则应根据面板显示的故障,进入相应防护区查看情况,并通知专业操作人员查看排除;(常见故障是系统主电断电后,备电切换工作发出故障声,值班员可按下面板上的“消声键”,进行系统消声,当主电恢复后系统自动正常工作)
(二)七氟丙烷气体误喷cx119.com
  当七氟丙烷气体发生误喷时,所有人员需马上撤离现场,并切断防护区设备的工作电源,药剂喷放完毕后,必须首先启动风机等通风设备,废气排出后,工作人员才能进入现场查看。