您尚未登录,请登录后浏览更多内容! 登录 | 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 576|回复: 0

消防工程防火设计依据和注意事项

[复制链接]

12

主题

1

好友

146

积分

班长

Rank: 2

发表于 2015-2-5 17:29:37 |显示全部楼层
1.1消防设计原则及设计依据
《建筑防火设计规范》(GB50016-2006)
《高层建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)
《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)
《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)
《消防安全疏散标志设计标准》(GBJ1-611-2002)
《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003
《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002
1.2室内装修设计应遵循原土建设计防火分区,防烟分区等各项防火措施。
1.3由于建筑内部装修设计所涉及的材料范围较广,有些不可能在范围中均被包括,所以在设计时除了必须符合建筑内部装修设计防火规范的有关规定外,尚应符合现行的有关国家设计标准和强制性规范的要求。
1.4装修施工注意事项
(1)每层保证有畅通的出口通向疏散楼梯,在安全出口处及疏散楼梯处均设有疏散指示灯及明显标志,内装修不应妨碍消防设施和疏散走道的正常使用。
(2)建筑内部消火栓门不应被饰物遮蔽,消火栓门四周的材料颜色应有明显区别。
(3)装修时根据原有的喷淋主管网结合实际布局均匀调整晒水喷头位置,不足喷水保护面积的区域应增加晒水喷头。
(4)当照明灯具的高温部位靠近非A级材料时,应采取隔热、散热等防火保护措施,灯饰使用的材料的燃烧性能不应低于B1级。
(5)所选织物应进行防火阻燃处理。
(6)配电箱安装在不低于B1级的装饰材料上。
(7)灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但是连续供电时间不应低于30min。
(8)消防用电设备的配电线路暗敷时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm; 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽。
(9)消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志;消防电气设备线路过负载保护作用于信号,不切断电路。
(10)其他施工工序、工艺应遵循国家有关消防规定。