求专家指教 一个小区的消防图纸 内附图片

[复制链接]

3

主题

0

好友

51

积分

新兵蛋子

Rank: 1

发表于 2015-3-10 10:05:38 |显示全部楼层
这个是我新接的一个小区消防,由于之前是干弱电,刚接手消防 有很多问题不懂  希望能有高手帮忙下  谢谢啦  兄弟手机15505510105  QQ15505510105
下面上图  

一栋楼俩个单元  图纸都一样   这是一个单元的图纸,想请专家帮我看下   
一个区探测器和模块最多200个不能超过,这个要怎么分区  
第五张图纸  图纸上画的这些设备管路都是相通的  但是实际上有好多比如手报到消火栓按钮都没有管路,能不能手报上下是通的 消火栓按钮上下是通的  烟感上下也是通的 声光报警上下也是通的  我就想能不能他们都各自上下走线,直接走线到消防室,
第二张图纸  22*2.5火灾报警进线总线 是22个分区的意思吗  怎么分的   二线消防电话进线 和总线消防电话进线都有什么区别  
求专家解答指导



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

2

主题

0

好友

41

积分

新兵蛋子

Rank: 1

发表于 2015-5-24 22:31:22 |显示全部楼层
不是一个区探测器和模块不能超过200个,是一个回路不能超过200个。22*2.5火灾报警进线总线是5个环形回路2芯备用的意思。1、2两张是系统图后面的是平面图。二线电话是电话分机一回路只能安装一个电话,总线电话可以通过模块安装很多个电话