发表于 2016-4-6 09:33:54 |显示全部楼层
      


                                                                                    


       自动喷水灭火系统是在人们生产、生活和社会活动的各个主要场所中最普遍采用的一种固定灭火设备。国内、外应用实践证明,自动喷水灭火系统具有灭火效率高、不污染环境、寿命长、经济适用、维护简便等优点。尤其是现在,环境污染日趋严重,面临威胁人类生存的情况下就更加突出了它的优点。所以自动喷水系统问世一百多年以来,至今仍处于兴盛发展状态,甚至将来仍是人们同火灾作斗争的主要手段之一。一百余年来,世界各国尤其是一些经济发达国家,在自动消防巡检柜产品开发作了大量的研究试验工作,积累了丰富的技术资料和成功的经验,为该项技术的发展应用提供了有利的条件;目前不少国家仍把该项技术研究作为消防技术方面重要的研究项目,集中了较大的财力和技术力量从事研究工作,为使该项技术尽快达到“高效、经济、可靠、智能化”的目标而努力。
       消防排烟风机是应用于高层建筑、地下室、大型厨房、大型室内公共场所、大型娱乐场所、厂房车间等地的排烟通风装置,其安装好坏可直接关系到风机的工作效率,因此对于安装这方面千万不要认为它很简单而松泄,否则会严重影响后期工作。下面我把消防排烟风机的安装说明介绍一下:首先、安装前应对各部件进行全面检查,机件是否完整,各部件联接是否紧固。 第二、消防排烟风机安装时注意保持风机的水平位置,对风机与地基的结合面和出风管的联接等,应调整使之自然吻合不得有强行联接,不允许将管道重量加在风机的部件上;如果排烟风机在露天使用应有防雨措施。第三、按期清除排烟风机内部积灰、污垢等杂质,并防止锈蚀。如果消防排烟风机在运转时发现有剧烈的振动撞击等反常现象必须立即停车检查。以上五种原因均为日常消防水泵管理中遇到的常见问题, 除了第一项原因需要以更高的认识水平尽量避免以外, 其余四项均可以通过更有效的管理和更先进的技术去解决, 以便问题可以更早的被发现, 使人们有时间优质处理。消防水泵是水灭火系统的重要组成部分,其基本性能的好坏、日常维护管理是否完善将直接关系到其保护对象的安全。无论是自然或人为的损坏都必然造成严重的损失。
        实际上消防设施与非消防设施的本质区别就在于前者平时不用, 一旦使用就应该保证其100%的正常工作。但是在发生火灾时, 消防水泵不能正常运转的情况在各地却屡见不鲜, 消防水泵形同虚设的情况也彼彼皆是。因此对于消防水泵的日常检查与维护已成为保障人们生活的重要工作,消防巡检柜所起到的作用也尤为明显,另外优化消防水泵自动巡检功能也成为了各个消防设备管理者的首要问题。防止水泵锈蚀及锈死现象的发生和电机除潮等;以消防方式进行巡检时,设防超压装置巡检;消防泵房排污泵巡检:泵房长期无污水排出的情况下防止排污泵锈蚀及锈死现象时有发生,需要时无法运行,造成泵房大量积水,损坏消防设备,造成消防系统瘫痪;电动阀门巡检;微机智能巡检设备具备自检功能;正在巡检时接到消防命令0.5秒切换到消防工作状态;巡检功耗极低,仅是额定功率的1%左右;液位报警功能,低水位自动停机,恢复水位自动开机,水位出现异常自动报警;图像显示、故障记录、运行、故障内容显示、故障记录为掉电保持型、可查询历史记录,可存储两万条故障信息故障信息自动打印;故障报警:设备现场声光报警,消防中控室报警、电话报警、手机语音、短信息报警;除了上述的原因外, 还有两个主要原因促使工程采用了消防自动巡检系统, 其一是这种大功率水泵的启动电流都比较大, 其启动时或多或少都会对附近的供电电网造成一定的冲击, 对电网造成了污染; 其二是水泵运行时的耗电量大, 运行费用高。而这些都造成了管理者不愿意对消防水泵进行普通日常消防巡检, 所以工程师在设计时引用了消防水泵的自动巡检系统, 增加了一面消防自动巡检柜, 定期对消防水泵进行自动巡检,巡检时,电机转速低,不会对供水管网增压。这样一来不仅解决了对消防水泵定期消防巡检问题, 而且由于其采用了变频技术, 使得其启动电流与耗电量都大大的减少了。
     若在巡检时接到消防运行命令,则本控制装置会立即中断巡检运行,控制设备会以工频驱动消防泵投入消防命令运行。只有到了下一个巡检周期且无消防事件发生时,才开始一个新的巡检运行过程。巡检时,若水泵发生故障会给出故障报警信息。当发生输入过电压、欠压、缺相、输出过电流、短路时HX-FC控制器会向消防中心发出报警信息。这种自动巡检的结果可确保消防水泵不会产生锈蚀、锈死现象,使消防给水设备“养兵千日,用兵一时”成为现实。本设备还具有主备泵自动互换,当主泵故障后,备用泵自动投入。主备电源自动互投,当主电源故障后,备用电源会自动投入等功能,HX-FC数字智能消防巡检控制器组成的消防自动巡检控制设备会对上述所有功能提供数据远传、图像监控、故障报警、信息打印等功能。