      我公司采用西门子PLC,性能稳定,安全可靠,有效的对消防水泵进行控制,完成泵组备用状态下的试运行以及扑救火灾时泵组的自动启动。HX-FC消防巡检柜可按自主设定的周期对消防水泵进行逐台低速巡检,通常单台水泵巡检时转速为300转/分钟,巡检运转时刻为10分钟;(时刻和周期可按需设定)巡检柜在巡检过程中遇到消防信号立即退出巡检,进入消防运转状态,启动消防水泵。并可经过开关完成巡检的手/主动切换。
     为了避免同时投入多台水泵而对电网造成过大的冲击,水泵是一台台相隔20秒启动。自动启动和巡检启泵时,先是发出三声声光报警(报警2秒间隔2秒),再启动水泵。当设备的工作泵出现过载和短路故障时,备用泵应能自动投入运行,启泵方式有自藕降压启动、工频直接起动、星三角降压启动、变频恒压控制等方式,来满足不同的使用要求。启动顺序可以选择,例如:2台泵的启动顺序有1用2备,2用1备,两种方式;3台泵的启动顺序有1、2用3备,2、3用1备,3、1用2备,三种方式等。