1、问:双电源柜我怎么选型呢?选多大的?  
     答:双电柜是根据电流等级选型的,双电柜的额定电流大于喷淋泵柜(即喷淋水泵)的额定电流加消火栓柜(即消水栓水泵)的额定电流的和再乘以1.5。
2、问:HX-FC消防巡检柜有哪些启动方式?  
     答:有直接启动柜、软起动柜、星角启动柜、自藕启动柜。
3、问:我怎么算喷淋柜或消火栓柜的额定电流呢?
     答:公式为Ie=Pe/(Ue×1.732),Ie表示额定电流、Pe表示额定功率、Ue表示额定电压。例:喷淋泵柜的额定功率是37KW,Ie=37000/(380×1.732)=56.2A 。
4、问:HX-FC消防巡检柜可以用在哪些地方?  
     答:我们的巡检柜适用于生活小区、生产基地、办公大楼、商场、酒店、学校等场所;也适用老旧消防工程项目改造,把原有消防基础设备利用起来,为用户节省成本。